防水涂料不同于防水透氣膜,屬于后期成型,這就對于施工工藝有著比較高的要求了,不過防水透氣膜的盛行是從這幾年開始的,一些地區還沒有開始應用,還是在用防水涂料來進行防水,不過一定要選擇環保健康綠色的防水涂料,劣質產品不可取哦。
1.膜厚檢驗;
每100平方米用針穿刺3個穴位。針的高度應該用尺子測量。薄膜的平均厚度應大于2毫米。穿刺時應用彩色筆作記號,以便修補。
2.斷裂伸長率檢查:
在防水施工中,監理人員可到施工現場,將混合料在平板玻璃板上(玻璃板應先上蠟)涂幾遍。薄膜厚度為1.2-1.5mm。7天后,用1%堿水浸泡7天。然后在50度的土壤中烘烤24小時。需要進行啞鈴式拉伸試驗。伸長率可達80%(未處理200%)。如果不符合標準,說明施工中乳化液的比例不足。
3.耐水檢驗:
該涂料在水泥砌塊上涂了好幾次。薄膜厚度為1.2-1.5mm。涂層放置7天,在1%堿水中浸泡7天。涂層沒有分層,也沒有空的合格。
4.不滲透性的檢查:
在某些情況下,應用程序的儀器檢測,方法是匹配油漆成比例,刷在玻璃板上幾次(玻璃板第一次打蠟),厚度1.5毫米,靜態為7天,然后把它放進烤箱50+224小時,拿出來,把它的3個小時,做密封性試驗,密封性是0.3MPa。30分鐘無泄漏,合格。
如無防水條件,可采用目視檢查防水效果。該方法是將涂層涂于無紡布上4-6次。干燥后(約24小時),薄膜厚度為1.2-1.5mm,使慢盒形掛起,但不留下死角。然后在盒子里加入1%的堿水。24小時內無泄漏。
5.粘結強度測試:
g型聚合物防水砂漿,可直接形成“8”字形,24小時后即可使用。在水中浸泡6天,在室內25+2溫度下干燥養護21天,并進行粘結實驗。g型防水砂漿,灰分:水:膠=1:0.11:0.14,g型防水砂漿為2.3MPa。
r型涂料和芝麻醬涂在兩個半“8”砂漿塊上。鍵合實驗進行了7天。r型比(高彈性),粉末:膠水=1:14.4;(拍攝),粉:
膠=1:0.8-1。r型為0.5MPa,大于或等于r型的粘結指數合格。
6.低溫柔性試驗:
在玻璃板上打蠟后,將施工現場混合的涂料涂在玻璃板上幾次。薄膜厚度為1.2-1.5mm。干燥后,將涂層從玻璃板中取出,放置在室內7天(25+2)。
然后將120-150mm長、20mm寬的帶材剪開,將冰箱溫度調至-25c,將試件放入冰箱中放置30分鐘,用10mm直徑的棒正反包一次,無裂紋合格。如果存在裂縫,乳液的低溫柔韌性不夠。
注:g型防水砂漿僅通過常規檢測、抗滲性試驗和粘結強度試驗進行檢測。施工現場取樣制作試件,刷樣采用交叉法。每刷膜厚度為0.25-0.35毫米。
傳統是可以遵從的,但是科技的發展史不會停滯的,采用傳統的方法固然可行,但還是要與時俱進,現在建筑物都開始用防水透氣膜了,你還在用傳統的方法嗎?