一、在-25度低溫下柔韌度檢測:
在平板玻璃上進行嘗試,將防水透氣膜置于-25℃下,將樣品放入半小時,用鉛筆正反各環繞一次,無裂縫及開裂者為低溫柔韌性檢測合格。
二、開裂延伸率查看:
在施工中,將防水透氣膜放置7天后,在約1%的堿水中浸泡7天,然后在恒溫箱中調至50℃土2℃放置二十四小時,做啞鈴型拉伸試驗,要求延伸堅持率到達80%(無處理為200%,如到達規范,則為開裂延伸查看合格。
三、粘結力查看:
高分子聚合物防水砂漿,可直接成形“8”字模,24小時后出模。放人水中浸泡7天,室內溫度25℃±2℃干維護28天,做粘健壯驗。高分子防水砂漿,灰:水:膠=1:0.11:0.14,高分子防水砂漿為2.3MPa。將高分子防水涂料拌和制糊狀,將和洽的涂料涂到兩個半“8”字砂漿塊上,放置7天做粘健壯驗,高分子防水涂料配比(高彈),粉:膠=1:1.4;(中彈),粉:膠=1:0.8-1。低分子防水涂料為0.5MPa,大于等于粘結目標為合格。
四、不透水性查看:
在試驗室用專用儀器檢測,其辦法是將防水透氣膜,靜放7天,然后放人烘箱內50℃±2℃烘24小時,取出后放置3小時,做不透水試驗,不透水性為0.3MPa。堅持30分鐘無滲漏及濕印為合格,也可用目測法查驗防水作用,辦法是將涂料分4—6次涂刷到無紡布上,干透后(約24h)成膜厚度為1.0-1.5毫米,做成鞋盒子形狀,再將1%堿水加人盒內,三天后無滲漏為合格。
五、耐水性查看:將防水透氣膜放置7天,放入1%堿水中浸泡7天,不出現問題即為合格。
六、成膜厚度查看:應選用針穿刺法每100平米刺三個點,用尺測量其高度,取其平均值,成膜厚度應大于1.5毫米。穿刺時做好符號、以便修補。
詳情可咨詢深圳材料科技有限公司:
固話:021-69179501
手機:18201978146(鮑經理)
地址:深圳市嘉定區南翔鎮滬宜公路1188號智地產業園
網址:http://www.jiakuncl.com/