1.1溫度變化引起的屋面開裂或滲漏
(1)由于剛性防水層剛度大,基礎位移變形能力小,剛性防水層與結構層之間的接縫會開裂,剛性防水層會被結構層拉動。由溫度變化引起的構件溫度位移也會導致防水層開裂和滲漏。主要有兩種情況:一是屋面構件受季節或日溫變化影響而產生的熱脹冷縮引起的水平位移,防止水層開裂滲漏;另一個是垂直屋頂組件。由于上下兩層溫度差,導致上下構件變形不一致,導致頂板在垂直方向的撓度位移,使防水層開裂泄漏。在嚴寒地區,由溫度位移引起的防水層開裂滲漏是常見的。
(2)大氣溫度和太陽輻射熱的變化引起屋頂的膨脹和收縮,產生溫度應力。當溫度劃分縫未按規定設置或設置不合理時,無法有效消除溫度應力的影響,導致剛性防水屋面出現溫度裂縫,遇雨雪襲擊漏水。
(3)由細集料混凝土組成的屋面防水層厚度較大(一般大于40mm)。這樣一定體積的混凝土,水泥水化熱釋放和蓄熱混凝土內部會存在很長一段時間(一般30-60d),所以溫差效應將發生與周圍的環境溫度,導致混凝土溫差裂縫和屋頂滲漏。
1.2其他因素引起的防水層開裂、滲漏的原因
(1)由于地基不均勻沉降和撓度差引起的接縫變形和位移,導致防水層產生裂縫和滲漏。
(2)在荷載作用下,屋面板發生撓度等變形,導致接縫移位,防水層開裂滲漏。
(3)混凝土中吸附水或游離水的蒸發使混凝土發生物理變形和位移,導致防水層開裂滲漏。如混凝土配合比設計不當,水灰比過大,在混凝土硬化過程中,多余水分會逐漸蒸發,形成許多空隙和連貫的毛細網絡,成為屋面滲水通道;此外,多余的水會形成一層表面自由水聚集,相互之間也會形成毛細管通道,在干燥效果,毛孔的水毛細管壓力是由逃離,使混凝土干燥收縮的毛細血管收縮,導致表面開裂。
(4)剛性屋頂長期暴露在大氣中。在長期的日曬雨淋的作用下,混凝土表層會碳化,導致防水層結殼、出砂、滲漏。
1.3施工質量差造成屋面開裂滲漏
(1)在施工過程中,混凝土振動不密,集光、壓延不好,早期干燥脫水,后期養護不當,降低了混凝土結構的密實度和防水防滲性能,導致屋面滲漏。
(2)施工過程中溫度過低或過高,導致混凝土剛性防水屋面滲漏或開裂。當溫度過低時,混凝土長度增長緩慢。當溫度為負時,混凝土被凍結,導致其強度降低和內部組織結構損傷或出現凍裂,失去防水效果,導致滲漏。當溫度過高時,在陽光下施工會使混凝土水分蒸發過快,造成收縮裂縫和滲漏。
(3)防水層未按設計要求做邊坡或邊坡不正確,造成局部積水,積水部位容易滲漏。
(4)混凝土防水屋面剛度大,與基礎協調變形能力差。當防水層過薄時,由于基層的變化,防水層會產生裂縫,產生裂縫,并造成滲漏。
(5)處理變形接縫防水結構、屋面水管凸出防水結構、防水閃蒸結構、劈裂接縫防水結構、出水口防水等屋面細部不符合規范要求,造成屋面滲漏;此外,由于護墻、山墻和屋面板的變形不一致,如果接縫處的細節處理不當,很容易在接縫處開裂,造成滲漏。
(6)施工過程不重視屋面嵌縫的基本過程。填隙前,浮砂、碎石未清理干凈,導致填隙不密,屋頂滲漏。此外,粘結材料附著力差,柔韌性差,抗老化能力差,不能適應防水層的變形。